国产精品 日韩 综合 图片

  • <td id="uqovo"></td>

    <li id="uqovo"></li>

    1. 常見問題

      首頁 > 常見問題

      在山特ups電源出現故障時出現的各種表現有哪些呢?

      發布時間: 2020-06-10 17:21:24 瀏覽次數: 316

        山特ups電源輸出是正常的,但是沒有商業電源時,蜂鳴器會鳴響長音,并且沒有輸出。

        故障分析:從電池和逆變器部分故障的現象來看,可以按照以下步驟進行檢查:

        -檢查電池電壓,看電池是否充電不足。 如果電池充電不足,請檢查電池本身是否有故障或充電電路是否有故障。

        -如果電池工作電壓正常,請檢查變頻器的驅動電路是否正常。 如果驅動電路輸出正常,則說明變頻器損壞。

        -如果變頻器驅動電路工作不正常,請檢查波形產生電路是否輸出PWM控制信號。 如果輸出控制信號,則表明故障出在變頻器驅動電路中。

        -如果波形發生電路沒有PWM控制信號輸出,則檢查其輸出是否由于保護電路的工作而被阻塞,如果是,則找出保護原因;

        -如果保護電路不工作,工作電壓正常,且波形發生電路沒有PWM波形輸出,則說明波形發生電路損壞。

        一旦主電源正常,每個人都可以正常訪問,但是UPS始終跳到電池組電源模式。 在此模式下,蜂鳴器始終會發出嗶聲。 我們立即組織人員檢查電路并分析故障原因。它與計算機室中的立式空調連接。 每次啟動空調時,它將自動切換到電池組供電。 顯然,這是由于大功率空調對電源輸出的影響。 但是它們由兩個獨立的電路供電,并且通過不同配電室中的配電盤進行連接。 它們如何彼此引起?

        遇到這樣的問題,電工沿著電線打開了天花板,地板,接線盒等,以進行逐點檢查。 查看是否有任何地方將電路虛擬連接在一起,發現它們的中性線和地線連接在一起。 如此含糊,對UPS的影響可以體現出來,它的確是精密設備,不會有歧義。

        上述故障排除順序也可以顛倒,有時可以更快地檢測到故障。

      上一篇:定期檢查山特ups電源每個單元電池的端子電壓和內部電阻

      下一篇:山特ups電源和負載匹配設計的基本原理

      熱門產品

      最新資訊

      国产精品 日韩 综合 图片

    2. <td id="uqovo"></td>

      <li id="uqovo"></li>